פורום חשמל

מוצגות 7 תגובות – 1 עד 7 (מתוך 7 סה״כ)
  • מאת
    תגובות
  • #126222
    Tomer01
    משתתף

    שלום,

    1. האם במדינות בהן מתח הזינה הוא 120v אירועי התחשמלות מסתיימים בפחות פציעות/מוות מאשר במדינות 230v ? יש הוכחה/מידע על כך?

    2. האם במדינות בהן מתח הזינה הוא 120v התרחשו יותר מקרי שריפה מהחשמל? (הזרם כפול להשגת אותו ההספק, מגע רופף ויש סיכוי גבוה יותר לשריפה מאשר 230v) האם יש מידע סטטיסטיקה על כך?

    3. ולסיכומו של דבר, מה עדיף, 120 או 230? נניח ומחר אני מקים מדינה חדשה, לפי מה אקבל את ההחלטה? בטיחות התחשמלות, בטיחות שריפה, עלות עובי כבלי החשמל? מה יגבור?

    תודה

    • הדיון הזה עודכן לפני שנה, חודש ע״יTomer01.
    #126253
    arielsegal
    מנהל בפורום

    שלום,

    מנסיוני האמריקאים מבינים שהיתה טעות בבחירת רמת המתח הביתי בארה”ב.

    הסיבה לכך היתה המלחמה בין אדיסון לטסלה וכדי להצדיק את העובדה שמשתמשים בזרם חילופין ולא בזרם ישר (למרות שהוא בטוח יותר בהיבט ל התחשמלות) בחרו במתח שיחסית אינו מסוכן (שים לב שהתנגדות גוף האדם בהתחשמלות במתח 110 וולט גבוהה משמעותית מזו שבמתח 230 וולט).

    לאור השמוש במפסקי פחת, ומערכות חשמל בטיחותיות הרבה יותר מאשר לפני 100 שנה, בלי ספק הייתי מעדיף שימוש במתח של 230 וולט.

     

    #126262
    Alex iser
    משתתף

    אריאל, הנחתת פצצה אך קימצת במילים.

    האם תוכל להרחיב?

    במיוחד על המשמעויות של זרמי עבודה כמעט כפולים

    #126279
    arielsegal
    מנהל בפורום

    לא הבנתי על איזו פצצה מדובר.

    אכן הזרם הכפול מחייב שטחי חתך מוליכים פי 2 ויותר, ציוד חשמלי גדול יותר מבטחים לזרם גדול יותר, מיתוג זרמים גדולים יותר ולוחות חשמל מסורבלים

    #126310
    Tomer01
    משתתף

    סרטון מעניין על השפעת מתח dc לעומת ac. לא ברור לי כיצד הוא כמעט ולא הרגיש כלום ב 170vdc. או שמדובר במשהו לא רציני…

    עד כדי כך ה ac יותר מסוכן לעומת dc?

    העור עצמו של האדם לא מוליך משהו אלא רק מה שמתחת לעור (כמו לשון) ומתח ה ac “פורץ” את המחסום של העור בשל הקיבוליות, הקירבה של העור לאיברים הפנימיים המוליכים בקלות רבה יותר. האם הבנתי נכון? 

    אני פשוט מופתע מהתוצאות בוידאו.

     

    #126316
    arielsegal
    מנהל בפורום

    שלום,

    נכון, כדי שיגרם נזק פזיולוגי זהה לאדם שדרך גופו זורם זרם חילופין נדרש שדרך האדם יזרום זרם ישר שגדול פי 3 עד פי 4 מזה שזרם דרכו בתחשמלות בזרם חילופין.

    לפיכך, ולאור התנגדות גוף האדם, הרי שבמרבית ההתחשמלויות בזרם ישר (במתח נמוך), לא צפוי להגרם לאדם נזק פזיולוגי בלתי הפיך. 

    #126371
    Tomer01
    משתתף

    כמובן שהתחשמלות ב dc פחות מסוכנת בתנאי שהמוליך לא נגע ביד פצועה עור פתוח.

    אנלוגיה טובה לזה: הכניסו יד לכוס מלאה בחומץ לבישול, לא מרגישים כלום נכון? תכניסו לאותה כוס יד עם חתך פצע פתוח, תצרחו עד השמיים. אז ac לא צריך את החתך הזה כדי להכנס לגוף, הוא פשוט עובר דרך העור פנימה, בעוד ש dc נחסם.

מוצגות 7 תגובות – 1 עד 7 (מתוך 7 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.