פורום חשמל חיפוש: תגיות: התקנת גנרטור ל-2 בתים, מפסק מחלף 4 קוטבי לנושא זה 3 תגובות,2 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה לפני 7 חודשים על ידי- arielsegal. Log In Register Lost Password מוצגות 4 תגובות – 1 עד 4 (מתוך 4 סה״כ) מאת תגובות 13 בדצמבר 2023 בשעה 22:13 #128640 Samyמשתתף לאריאל ערב טוב בהרצליה נמצאים 2 בתים פרטיים לא צמודים [ לא דו משפחתי ] המגובים ע’י גנרטור יחיד שאלתי היא האם אפשר מצב המתואר ואם כן מה הדרישות אשמח לתגובתך בברכה סמי רז 14 בדצמבר 2023 בשעה 8:24 #128648 arielsegalמנהל בפורום שלום, צריך לקבל הרבה יותר פרטים כמו מהי שיטת ההגנה בפני חשמול של הבתים? מהו מרחק הגנרטור? האם הבתים חולקים יסוד משותף ועוד… בעקרון יש להשתמש במפסק מחלף 4 קטבי ולבצע הארקת שיטה לגנרטור. 14 בדצמבר 2023 בשעה 18:48 #128649 Samyמשתתף לאריאל ערב טוב ראשית תודה על תגובתך המהירה 2 הבתים אינם יושבים על אותו יסוד לא בדקתי את שיטת הארקה כיוון שהלקוח התנגד לבדיקה וטיפול בעיניין אותו כנל בנושא המגען כעיקרון רציתי לדעת האם מותר להתקין גנרטור עבור 2 צרכנים שונים שאין להם יסוד משוטף ובעלי מונה חחי נפרד אומנם הם אחים אך שאלתי היא על העקרון האם מותר או אסור בתודה מראש סמי רז 14 בדצמבר 2023 בשעה 21:10 #128660 arielsegalמנהל בפורום שלום, אם הגנרטור מותקן מחוץ לתחום ההשפעה של המבנים, לגנרטור מותקנת הארקת שיטה ומפסקי ההחלפה בעלי 4 קטבים, איני רואה בעיה בהתקנה זו. מאת תגובות Log In Register Lost Password מוצגות 4 תגובות – 1 עד 4 (מתוך 4 סה״כ) יש להתחבר למערכת על מנת להגיב. התחבר שם משתמש: סיסמה: זכור אותי התחבר