שלום לאריאל ולכלל החברים
בדקתי מפעל ומצאתי שהוא מוזן משני מקורות שונים
אחד בעל שיטת הגנה TT והשני מאופס
פניתי לחח”י תוגבתם צריך לבוא לבדוק בשטח
שאלתי מה המלצתך
שלום, התשובה היא שבמקרה שמדובר באותו מבנה הדבר אסור לפי חוק!
ראה חוק החשמל פרק ז: אמצעי הגנה בפני חשמול סעיף 37:איסור הגנה על ידי איפוס והארקת הגנה באותו מבנה:
“לא ישתמש אדם במבנה אחד בהגנה על־ידי איפוס ובהגנה על
ידי הארקת הגנה.”
אם יש במבנה הארקת יסוד, הכי כדאי ופשוט זה לדאוג לאיפוס לכל המבנה.
שלום, התשובה היא שבמקרה שמדובר באותו מבנה הדבר אסור לפי חוק!
ראה חוק החשמל פרק ז: אמצעי הגנה בפני חשמול סעיף 37:איסור הגנה על ידי איפוס והארקת הגנה באותו מבנה:
“לא ישתמש אדם במבנה אחד בהגנה על־ידי איפוס ובהגנה על
ידי הארקת הגנה.”
אם יש במבנה הארקת יסוד, הכי כדאי ופשוט זה לדאוג לאיפוס לכל המבנה.
מצ”ב קישור לבעיה דומה שלגביה יש פסיקה של ועדת הפירושים.
השאלה היא האם המפעל הינו מבנה אחד או שני מבנים שיש הפרדה (קיר )בין שני החלקים. מן העובדה שלחלק יש הארקת יסודות ולשני אין כנראה שמדובר בשני מבנים שצורפו יחד כפי שמתואר בשאלה אל ועדת הפרושים.
זאב http://www.iec.co.il/Electrici…../08-92.pdf
מצ”ב קישור לבעיה דומה שלגביה יש פסיקה של ועדת הפירושים.
השאלה היא האם המפעל הינו מבנה אחד או שני מבנים שיש הפרדה (קיר )בין שני החלקים. מן העובדה שלחלק יש הארקת יסודות ולשני אין כנראה שמדובר בשני מבנים שצורפו יחד כפי שמתואר בשאלה אל ועדת הפרושים.
זאב http://www.iec.co.il/Electrici…../08-92.pdf
בתקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט נכתב
תקנה 37: איסור הגנה על ידי איפוס והארקת הגנה באותו מבנה
לא ישתמש אדם במבנה אחד בהגנה על־ידי איפוס ובהגנה על ידי הארקת הגנה.
תקנה 38: הגנה על ידי איפוס והארקת הגנה באותה רשת
מותר להשתמש בהגנות האמורות בתקנה 37 במבנים נפרדים הניזונים על ידי אותה רשת חלוקה.
לפיכך אין להשתמש באיפוס והארקת הגנה באותו מבנה ואף במבנים סמוכים הנמצאים בהשפעה זה על זה מבחינת תחום השפעת ההארקה.
בתקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט נכתב
תקנה 37: איסור הגנה על ידי איפוס והארקת הגנה באותו מבנה
לא ישתמש אדם במבנה אחד בהגנה על־ידי איפוס ובהגנה על ידי הארקת הגנה.
תקנה 38: הגנה על ידי איפוס והארקת הגנה באותה רשת
מותר להשתמש בהגנות האמורות בתקנה 37 במבנים נפרדים הניזונים על ידי אותה רשת חלוקה.
לפיכך אין להשתמש באיפוס והארקת הגנה באותו מבנה ואף במבנים סמוכים הנמצאים בהשפעה זה על זה מבחינת תחום השפעת ההארקה.