    שלום רב, אריאל
    אשתי קנתה אתמול אקווריום דגים ובתוך האקווריום שמתי לב שהפלטר שבתוכו הוא עם מתח של 220v ניתקתי את החשמל והוצאתי את הפלטר והיה כתוב עליו קוו ומעליו 1m האת הדבר הזי תיקני או חוקי
    אני מאד מודאג שהילדים משחקים במים, זה לא בריכת נוי
    אני לא יודע האם להחזיר את הפילטר ולקנות חדש של 12v או להשאירו
    אודה להתייחסותכם

    #78021
    arielsegal
    מנהל בפורום

    שלום
    ראשית עלי לברכך על העירנות.Laugh
    אני מניח שמדובר בפילטר העמיד בטבילה במים עומק של עד 1 מטר.
    אם נתייחס לאקווריום כאל בריכת שחיה הרי שהדבר אינו חוקי.Cry
    יתרה מזו לאקווריום מחברים גם גוף חימום הפועל במתח של 230 וולט.
    אין ספק שאקווריום המוצב כך שילדים יכולים לכנסי את ידיהם אליו מסכן אותם ואת יתר בני המשפחה.
    ממליץ על שימוש במתח של 12 וולט או שימוש בשנאי מבדל לכל אחד מהמכשירים האלה בנפרד.

    #83891
    arielsegal
    מנהל בפורום

    שלום
    ראשית עלי לברכך על העירנות.Laugh
    אני מניח שמדובר בפילטר העמיד בטבילה במים עומק של עד 1 מטר.
    אם נתייחס לאקווריום כאל בריכת שחיה הרי שהדבר אינו חוקי.Cry
    יתרה מזו לאקווריום מחברים גם גוף חימום הפועל במתח של 230 וולט.
    אין ספק שאקווריום המוצב כך שילדים יכולים לכנסי את ידיהם אליו מסכן אותם ואת יתר בני המשפחה.
    ממליץ על שימוש במתח של 12 וולט או שימוש בשנאי מבדל לכל אחד מהמכשירים האלה בנפרד.