פורום חשמל

מוצגות 5 תגובות – 1 עד 5 (מתוך 5 סה״כ)
  • מאת
    תגובות
  • #117581
    haimb
    משתתף

    היי אריאל יש 2 שאלות בבקשה .  

    1. לגבי עמדות טעינה לרכבים , האם חוק החשמל מאפשר , לעשות  התקנות חיצוניות דרך צינורות מירירון ,המצב שניתקלתי בו הוא שהיה לי צינור חשמל שהיה מגיע לארון חשמל ,אורך הצינור הוא 10מטרים ועוד 8 מטרים נוספים בישביל להגיע לעמדה  , הצלחתי להכניס רק גידים לתוך הצינור , כך שמשכתי 18 מטרים , האם מותר להשתמש בגידים דרך צינורות מרירון להמשך הקו?

    2.האם מותר בתוך צינור חשמל , שיהיו 2 מעגלי חשמל?או שכל צינור החיוב בו רק מעגל 1?

    התודה מראש

    בברכה חיים 

     

    #117627
    oranrefaeli
    משתתף

    שלום 

    1. מעגל סופי לטעינה יבוצע עיי כבל בלבד, כניסת הכבל לעמדת הטעינה תתבצע באמצעות התקן מבודד ייעודי 
    2. לפי חוק החשמל( ומה שאראיל כבר רשם בעבר), בתקנות החשמל התקנת מוליכים סעיף 13 נכתב:
      13. הפרדת קווים או מעגלים בצינור
      א. לא יותקנו בצינור אחד מוליכים מבודדים המשמשים קווים או מעגלים שונים.
      בסעיף ה’ של אותה תקנה נכתב:
      ה. על אף האמור בתקנת משנה א, כאשר לא קיימת אפשרות סבירה להוספת צינור במיתקן חשמלי קיים, ניתן להתקין
      בצינור אחד מוליכים מבודדים המשמשים קווים שונים ובלבד שהצינור הוא בעל קוטר שאינו קטן מהמתקבל מחישוב
      המשוואה : הקוטר הפנימי של הצינור שווה ל -1.6 כפול השורש של סכום קטרי המוליכים בריבוע.

    אורן רפאל.

    #117651
    arielsegal
    מנהל בפורום

    אורן צדק בתשובתו ואני מקווה שתנהג בהתאם להנחיות מנהל החשמל והתקנות.

    אין להתקין עמדת טעינה שלא באמצעות כבל.

    #118006
    haimb
    משתתף

    היי אריאל שאלה בנוגע למעגלים סופיים, הגנות לכבלים בלוחות חשמל ,שמים הגנות לכבלים נגד קצר , שזה מא"ז בתחילת הקו ,יש הגנה בארון והכבל בתחילת  הקו מוגן  , האם ההגנה בסוף הקו קיימת או שזה תלויי גם באורך הקו ?

    ושאלה נוספות מה היא  ההגדרה של כבילה כשאומרים את המילה הזו? 

    בתודה מראש חיים

    #118008
    arielsegal
    מנהל בפורום

    שלום,

    כבילה שימוש בכבלים לצורך ביצוע ההזנה.

    בלוח המזין את המעגל או הקו חייבים להתקין מבטח (אמצעי המפסיק את הזינה בעת עומס יתר או קצר).

    בלוח המוזן ניתן להתקין מפסק (אמצעי מיתוג ללא הגנות).

    ההגנה בפני קצר מחוייבת בנקודת ההזנה של המעגל (הגנה מפני העמסת יתר אפשרית בנקודה כלשהי של המעגל)

     

מוצגות 5 תגובות – 1 עד 5 (מתוך 5 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.