    כאשר ריתכו פס ארקה 40X4 חדש וחיברו את ההארקות אליו, ירד זרם במוליך ההארקה 35 ממ"ר לארון מונים ל כ- 4A .
    המלצתי שוב לבדוק אפס ראשי בארון מונים.
    מסתבר שאפס בארון מניה לא הוליך….החשמלאי עדכן אותי כשפתחו את ארון המונים.
    החליפו מוליך אפס והכל הסתדר.
    המשגיחים לא עלו על נתק באפס בפעם הראשונה….